返回调压网首页 | 中国燃气调压网论坛 | 列表 >> 供求信息 >> 浏览主题 版主:
登录 | 注册 | 忘记密码?
供求信息 | 人才交流 | 技术工艺 | 商务生活 | 全部分类
铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装无卤低烟阻燃控制电缆
已阅:138 / 回复:0(楼主)

ZR-KVVP,ZR-KYJVP阻燃控制电缆
 执行标准
GB/T 9330-2008 塑料绝缘控制电缆
GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则
 用途
      塑料绝缘(PVC绝缘与XLPE绝缘)护套控制电缆使用交流额定电压0.6/1kV,450/750V控制、监控回路及保护线路等场合,用于配电控制及发电厂变电站的电力和电动的控,用于阻燃要求的场合。
其他阻燃电缆型号名称 
表1


型   号
 
名          称
 

ZR-KVV
 
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KYJV
 
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃聚氯乙烯控制电缆
 

ZR-KVVP
 
铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽阻燃控制电缆
 

ZR-KYJVP
 
铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KVVP2
 
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KYJVP2
 
铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KVVP3
 
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KYJVP3
 
铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KVV22
 
铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KYJV22
 
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KVV32
 
铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KYJV32
 
铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KVVP2-22
 
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KYJVP2-22
 
铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
 

ZR-KVVR
 
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
 

ZR-KVVRP
 
铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆
 

DDZ-KVV
 
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低卤低烟阻燃控制电缆
 

DDZ-KVVP
 
铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽低卤低烟阻燃控制电缆
 

DDZ-KVVP2
 
铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽低卤低烟阻燃控制电缆
 

DDZ-KVV22
 
铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装低卤低烟阻燃控制电缆
 

DDZ-KVV32
 
铜芯聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚低卤低烟阻燃控制电缆
 

WDZ-KYJY
 
铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃控制电缆
 

WDZ-KYJYP
 
铜芯交联聚乙烯绝缘编织屏蔽护套无卤低烟阻燃控制电缆
 

WDZ-KYJYP2
 
铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽无卤低烟阻燃控制电缆
 

WDZ-KYJY23
 
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃控制电缆
 

WDZ-KYJY33
 
铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装无卤低烟阻燃控制电缆
 
注:阻燃(ZR)分为成束A、B、C类阻燃,分别表示为ZA、ZB和ZC,一般不注明(ZR)等级则为C类,加WDZ为低烟无卤电缆。 
 
产品规格
 表2


型    号
 
额定
 电压
V
 
导 体 标 称 截 面 mm2
 

0.5
 
0.75
 
1.0
 
1.5
 
2.5
 
4
 
6
 
10
 

 
 
● 额定电压U0/U为450/750V;
● PVC绝缘电缆导体的长期允许工作温度为70℃;XLPE绝缘电缆导体的长期允许工作温度为90℃;
●电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径:
       无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;
       有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;
       有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆的6倍。
 ●用颜色识别,5芯及以下电缆的绝缘线芯采用颜色色别,也可用数字色别。
●用数字识别,由内层到外层从1开始按自然数序顺时针方向排列,数字标志颜色应与绝缘颜色有明显的不同。
 电缆主要技术指标
1、 导体20℃时最大直流电阻见表3
表  3  导体20℃时最大直流电阻/Ω/km

导体标称截面
mm2 导体类别 
第1种 第2种 第5种 
20℃时最大直流电阻    Ω/km 
0.5 36.0 36.0 39.0 
0.75 24.5 24.5 26.0 
1.0 18.1 18.1 19.5 
1.5 12.1 12.1 13.3 
2.5 7.41 7.41 7.98 
4 4.61 4.61 4.95 
6 3.08 3.08 3.30 
10 1.83 1.83 1.91 

 2、工频交流耐电压试验见表4
表4  电压试验

额定工作电压

项  目
 
 
 
 
450/750V
 

交流电压频率
 试验时间
 试验电压
 试验结果
 
50Hz
 5分钟
3000V
不击穿
 
50Hz
 5分钟
3500V 
不击穿
 

 3、 工作温度下的绝缘电阻见表5
表5 长期允许工作温度下绝缘电阻


导体标称截面
mm2
 
最小绝缘电阻  MΩ.km
 

PVC绝缘(70℃)
 
XLPE绝缘(90℃)
 

第1种
 
第2种
 
第5种
 
第1种
 
第2种
 

0.5
 
-
 
-
 
0.013
 
-
 
-
 

0.75
 
0.012
 
0.014
 
0.011
 
1.2
 
1.4
 

1.0
 
0.011
 
0.013
 
0.010
 
1.1
 
1.3
 

1.5
 
0.011
 
0.010
 
0.010
 
1.1
 
1.0
 

2.5
 
0.010
 
0.009
 
0.009
 
1.0
 
0.9
 

4
 
0.0085
 
0.0077
 
-
 
0.85
 
0.77
 

6
 
0.0070
 
0.0065

 
4、 阻燃性能
     阻燃性能应通过GB/T18380.33~35规定的成束燃烧A、B或C类试验,若用户不提出要求时,按C类试验要求,具体符合表6要求
  订货服务热线:13965981088  单经理

作者:kiuopvl (2015-03-26 09:04:45)

目前不允许游客回复,请 登录 注册 发贴.