铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆
已阅:135 / 回复:0(楼主)

产品标准
本产品按GB/T12706《额定电压1kV~35kV挤出绝缘电力电缆及附件》、GB/T 18380-2001《电缆在火焰条件下的燃烧实验》、GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1kV~26/35kV输配电线路作配送电能之用。
使用特性 
· 工频额定电压U0/U为0.6/1kV~26/35kV。
· 电缆导体的最高允许工作温度:90℃。
· 短路时(最长时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。
· 电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
· 电缆弯曲直径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
电缆额定电压的选择

· 电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um) kV表示。
U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;

Um-设备可承受的“最高系统电压”的最大值。
三相系统用电缆的U0值推荐如下表:

系统电压(U)

kV 

系统最高电压(Um)

kV 

额定电压(U0)*

kV 


A 和 B 类系统 

C 类系统 


1

6

10

15

20

30

35 

1.2

7.2

12

17.5

24

36

40.5 

0.6

3.6

6

8.7

12

18

21 

0.6

6

8.7

12

18

26 

*:A类系统──该类系统任何一相导体与地和接地导体接触时,能在1min内与系统分离
B类系统──该类系统可在单相接地故障短时运行,但在任何情况下最长运行时间不超过8h,每年接地故障总持续时间不超过125h;
C类系统──不属于A类、B类的系统。

电缆的型号

型号 

名 称 

适用范围 


YJE

YJLE 

铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆 

适用于地铁、核电站、高层建筑等对公共安全要求较高的场合 


YJE23

YJLE23 

铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃电力电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃电力电缆
 